alexandrpjatkov
Проектируется здание театра. Ранее в проекте в коридоре (см приложенный файл) были только кабели электриков (лоток). Соответственно вдоль данного лотка была выполнена линия АУПТ с запотолочным
пожаротушением (спринклера розеткой вниз). Выполнено с небольшим смещением относительно проектного пололжения но суть вопроса не в этом. Суть в том, что сейчас по обе стороны этого лотка появились кабели ТХ (в черной изоляции). Имеет ли смысл выполнить разводку таким образом, чтобы в поперечном сечении коридора было не 1 спринклер (как было ранее-только у лотка) а больше?
Sindarkon
Имеет смысл разместить оросители под покрытием.
alexandrpjatkov
Цитата(Sindarkon @ 6.8.2018, 11:45) *
Имеет смысл разместить оросители под покрытием.

Не совсем понял, что означает "под покрытием"? Если имеется ввиду орошение непосредственно помещения-то эти оросители там тоже будут. Я же задаю вопрос про запотолочное пространство-хватит для орошения запотолочного пространства одной ветки (вдоль коридора в его центре) с оросителями или оросители надо выполнить так, чтобы они шли не в один ряд (вдоль коридора) а в несколько?
Sindarkon
Цитата
Не совсем понял, что означает "под покрытием"?

Под покрытием непосредственно коридора. Выше лотков и кабелей.
BTS
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.8.2018, 16:09) *
Проектируется здание театра. Ранее в проекте в коридоре (см приложенный файл) были только кабели электриков (лоток). Соответственно вдоль данного лотка была выполнена линия АУПТ с запотолочным
пожаротушением (спринклера розеткой вниз). Выполнено с небольшим смещением относительно проектного пололжения но суть вопроса не в этом. Суть в том, что сейчас по обе стороны этого лотка появились кабели ТХ (в черной изоляции). Имеет ли смысл выполнить разводку таким образом, чтобы в поперечном сечении коридора было не 1 спринклер (как было ранее-только у лотка) а больше?

Собственно говоря, под какой пункт таблицы А2 СП5 попадает данное запотолочное пространство? И даже если по А2 требуется АПТ, есть большое сомнение, что возгорание кабеля создаст достаточную температуру для срабатывания спринклера.Не случайно для кабельных сооружений нормативами предусмотрена дренчерная защита. Также вызывает вопросы зона оросителя "розеткой вниз" установленного в запотолочном пространстве.
IMHO, более эффективным решением были бы запускаемая от дымовых извещателей или тонкораспылённая дренчерная установка с горизонтально расположенными насадками, или горизонтальные спринклеры с принудительным пуском.
Обычные спринклеры в запотолочном пространстве -не более чем отмазка для эксперта, не копающего слишком глубоко.